¡Bienvenido!

Comparta y comente sobre el mejor contenido y las mejores ideas de marketing. Construya su perfil profesional y conviértase en un mejor mercadólogo.

Registrarse

Debe estar registrado para interactuar con la comunidad.
Todas las publicaciones Personas Insignias
Etiquetas (Ver todo)
Aislamiento Megger Análisis de Vibraciones Calidad de Energía Desbalance de Voltaje Diagnóstico de Fallas
Acerca de este foro
Debe estar registrado para interactuar con la comunidad.
Todas las publicaciones Personas Insignias
Etiquetas (Ver todo)
Aislamiento Megger Análisis de Vibraciones Calidad de Energía Desbalance de Voltaje Diagnóstico de Fallas
Acerca de este foro
Ingeniería Eléctrica Industrial, Eficiencia y Protección

Guía paso a paso: Diagnóstico temprano de vibraciones y sobrecalentamiento en motores trifásicos.

Suscribirse

Reciba una notificación cuando haya actividad en esta publicación

Se marcó esta pregunta
Ingeniería EléctricaMotores EléctricosMantenimiento PredictivoDiagnóstico de FallasAnálisis de VibracionesRodamientos y CojinetesMotores TrifásicosSobrecalentamientoDesbalance de VoltajeEspectro FFTAislamiento MeggerCalidad de Energía
3 Vistas
Avatar
Sebastian Rodriguez Soto

Procedimiento Sistemático de Diagnóstico

1.Inspección visual y verificación de seguridad: Garantizar la integridad de las conexiones antes de aplicar energía.

  • Verifique que la carcasa esté libre de polvo, grasa o bloqueos en la tapa del ventilador.

  • Revise el apriete mecánico de los pernos de anclaje (verificación de "pie suave" o soft foot).

  • Inspeccione la caja de bornes para descartar empalmes flojos, sulfatación o cables sobrecalentados.

2.Análisis de parámetros eléctricos: Descarte desbalances de voltaje antes de inspecciones mecánicas.

  • Mida la corriente de entrada en las tres fases ($L_1, L_2, L_3$) utilizando una pinza amperimétrica True-RMS.

  • Verifique el desbalance de voltaje entre fases. Un desbalance superior al 1% puede generar un incremento de temperatura desproporcionado en el devanado.

  • Mida la resistencia de aislamiento de los devanados respecto a tierra mediante un megóhmetro (Megger).

3.Inspección termográfica: Identifique puntos calientes sin interrupción del servicio.

  • Utilice una cámara termográfica a carga nominal para medir la temperatura en tres puntos críticos:

    • Carcasa del estator: No debe superar la clase de aislamiento del motor (ej. Clase F máximo 105 °C sobre temperatura ambiente).

    • Cojinetes (Lado acople y Lado ventilador): Una temperatura anormalmente alta señala falta de lubricación o desgaste imminente.

    • Caja de conexiones: Puntos calientes locales indican alta resistencia por falsos contactos.

4.Análisis de vibraciones y espectro FFT: Identifique la causa raíz del comportamiento mecánico anormal.

  • Coloque un acelerómetro magnético en los ejes Radial Horizontal, Radial Vertical y Axial.

  • Analice la frecuencia fundamental de vibración ($1X, 2X, 3X$ la velocidad de giro RPM):

    • Pico elevado en 1X: Indica desbalanceo del rotor o polea.

    • Picos dominantes en 2X: Apuntan a desalineación entre el motor y la carga acoplada.

    • Altas frecuencias no armónicas (2 kHz - 10 kHz): Defectos en las pistas o bolas de los rodamientos.

5.Diagnóstico cruzado y acción correctiva:

  • Correlacione los hallazgos:

    • Alta vibración axial + alta temperatura en rodamientos: Desalineación angular.

    • Temperatura elevada pareja en estator + corriente alta en 3 fases: Sobrecarga mecánica en la máquina conducida.

    • Vibración a 2 veces la frecuencia de red ($120\text{ Hz}$): Excentricidad del entrehierro o problema electromagnético en el rotor.

Matriz de Diagnóstico Rápido

Síntoma DetectadoCausa Raíz ProbableFrecuencia de Vibración / Indicador TérmicoAcción Recomendada
Vibración alta en 1X RPMDesbalanceo del rotorDominante en plano radialBalanceo dinámico del rotor.
Vibración alta en 2X RPM + Calentamiento de acopleDesalineaciónDominante en plano axialAlineación láser de ejes.
Ruido agudo + Calentamiento en tapasFallo en rodamientosPicos en altas frecuencias ($>20\text{ kHz}$)Reemplazo o relubricación de cojinetes.
Puntos calientes en caja de bornesConexión flojaPunto térmico aislado $>15\text{ °C}$ sobre cableReajuste de borneras a torque especificado.
Sobrecalentamiento parejo en carcasaVentilación obstruida / SobrecargaElevación general de temperaturaLimpieza de aletas o ajuste de carga.
0
Avatar
Descartar
¿Le interesa esta conversación? ¡Participe en ella!

Cree una cuenta para poder utilizar funciones exclusivas e interactuar con la comunidad.

Registrarse
Inicio Sobre nosotros Productos Servicios Contáctenos
Síganos

Política de cookies•Actualizar preferencias de cookies 

Derechos reservados © Voltaxis
Con la tecnología de Odoo - El mejor Comercio electrónico de código abierto
Logo del sitio web

Nuestra prioridad es respetar su privacidad.

¿Permitir el uso de cookies de este sitio web en el navegador?

Utilizamos cookies para proporcionar una mejor experiencia en este sitio web. Puede aprender más sobre nuestras cookies y su uso en Política de cookies.

Permitir todas las cookiesPermitir solo las cookies necesarias